- 简答题 2013年4月12日9时40分,某供电公司变电检修室工作负责人焦××、工作班成员叶××、刘×到达35kV堂邑变电站,处理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上缺陷。在办理工作许可手续后,焦××召开开工会,强调10kV罗屯线有电,不得打开456开关柜后柜门(罗屯线开关柜为1997年产的XGN2-10型开关柜)。经过反复调试,10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩,合不上。20时10分,焦××、叶××两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,刘×擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,当场触电倒地,经抢救无效死亡。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)工作班成员刘×在工作中擅自移开围栏,擅自解锁开启开关柜后柜门作业。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”;7.5.8“禁止作业人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌”;5.3.6.5“所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)”的规定。
(2)10kV罗屯线开关柜五防闭锁不完善。开关柜在断路器停电而线路带电的情况下,无法闭锁开关柜后柜门。违反变电《安规》5.3.5.3“高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装臵”的规定。
(3)工作负责人焦××监护责任不落实,焦××在与叶××研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,注意力分散,造成刘×失去监护。违反变电《安规》6.5.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为”的规定。
(4)解锁钥匙保管不当。违反变电《安规》5.3.6.5“解锁工具(钥匙)使用后应及时封存并做好记录”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看