- 简答题 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进线开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜上柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。 试分析该起事故中的违章行为。
-
(1)作业人员孙××未经工作负责人允许,擅自打开501开关后柜上柜门母线桥小室盖板,碰触带电部位。违反变电《安规》5.1.4“无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离”的规定。
(2)作业现场危险点辨识不全面,现场作业人员对10kV501进线开关柜内母线布臵方式不清楚,采取的措施缺乏针对性。违反变电《安规》6.3.11.5“工作班成员:
A.熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并在工作票上履行交底签名确认手续。
B.服从工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。
(3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安规》6.3.11.2“工作负责人(监护人):监督工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和安全工器具以及执行现场安全措施”的规定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看