试题详情
- 简答题江苏电网220kV线路带零序保护的接地距离保护与相邻线路零序电流保护是如何配合的?
-
目前按下列原则整定:(1)零序保护一般按逐级配合原则整定,也可与接地距离配合。(2)接地距离Ⅰ段按70%ZL
整定。(3)接地距离Ⅱ段与相邻线路接地距离Ⅰ段配合,
若相邻线路无接地距离,则接地距离Ⅱ段定值基本上按照与相邻线路全长的50%左右配合整定。但必须是相邻线路零序Ⅰ段在各种方式下的保护范围均伸过线路中点。与相邻线路配合分支系数选用正序助增系数与零序助增系数两者的较小值,接地距离Ⅱ段保护范围一般不超过相邻变压器的其它各侧母线。(4)接地距离Ⅲ段按保证本线末端故障灵敏度大于2来进行整定,其时间与相邻线零序保护后备段时间配合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 正常操作制度包括()。
- 试述具有发电机自动减负荷的失磁保护装置的
- 按整定范围编制主网的最大、最小方式等值阻
- 对220kV采用综合重合闸的线路,当采用
- 单一项目操作,如合上或断开单一的开关,可
- 差动保护的缺点是:对变压器内部不严重的(
- 试送前应对试送端电压控制,并对试送后首端
- 两台主变压器并列运行的条件:()
- 220千伏以下系统的绝缘水平往往由()决
- 当母线差动保护投信号时,应优先启用()对
- 对PQ节点的描述,正确的是()。
- 220kV线路双高频同时停用时,不需停用
- 系统振荡时一般现象()?
- 电容器()保护动作跳闸后,可以试送。
- 定时限过流保护的动作值是按躲过线路()电
- 空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由
- 凡在离地面(坠落高度基准面)()及以上的
- 变压器复合电压过电流保护的电压复合元件是
- 在对某遥控对象进行遥控操作时,如第一次操
- 自耦变压器和绝缘有要求的变压器中性点必须