试题详情
简答题叙述徐州电厂220kV母差保护的基本特点?
  • 徐州电厂220kV母差保护是瑞典ASEA公司生产的RADSS母差保护,其保护系统是具有比率制动特性的电流差动保护,采用整流型电路,高速动作,其实质是可以非固定联结的绝对值比较母线差动保护。该保护装置具有下列特点:
    1、保护依靠母线侧刀闸(母联、分断开关除外)辅助接点进行切换,母线刀闸监视回路用于监视母线刀闸辅助接点工作是否正常。若母线侧闸刀辅助接点切换不到位,监视继电器断线或刀闸切换电源中断,则母线刀闸监视回路动作,并闭锁相应母差保护出口跳闸。
    2、母差保护经低电压元件闭锁出口跳闸。该低电压元件为三相式,是由各母线P.T二次电压经过转换变压器引入三相式低电压元件,当发生任何类型故障均能正确动作。
    开关失灵保护经低电压元件闭锁出口跳闸。
    3、倒母线操作时,在Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线互联后,#2(#4)母差保护自动切换成#1(#3)母差保护运行,并将母联开关C.T二次回路迂回短接。此时,如任一段母线发生故障,#1(#3)母差保护作无选择性地跳开Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线上的所有开关。在母线互联后,Ⅰ、Ⅱ(Ⅲ、Ⅳ)段母线刀闸监视回路动作时,自动将#1(#3)母差保护出口正电源断开退出运行。
    4、在母联、分断开关合闸前的瞬间,能自动将其交流二次电流回路相应的两段母差回路中,分断后能自动退出相应差回路并短接。
    5、在发生故障时,母差或失灵保护动作,但母联、分断开关拒跳,或当故障发生在母联、分断开关与电流互感器之间时,由于相应段的母差或失灵保护动作后不能有效的切除故障点,保护将不返回,经过一定延时后,保护自动短接母联、分断开关的电流互感器二次回路,使相邻段母差保护动作切除故障。
    6、母差保护动作后,将闭锁切机保护,并通过各线路开关三跳继电器闭锁线路重合闸。7、某一段母差保护停用,只是停用该屏的差动继电器的部分,而有关开关的出口及切换回路仍在运行中。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题