试题详情
- 简答题简单叙述“四统一”对综合重合闸装置的基本技术性能要求是什么?
-
综合重合闸装置统一接线设计技术性能要求如下:
1、装置经过运行值班人员选择应能实现下列重合闸方式:
1)单相重合闸方式。当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当发生各种相间故障时,则切除三相不进行重合闸。
2)三相重合闸方式。当线路发生各种类型故障时,均切除三相,实现一次三相重合闸。
3)综合重合闸方式。当线路发生单相故障时,切除故障相,实现一次单相重合闸;当线路发生各种相间故障时,则切除三相,实现一次三相重合闸。
4)停用重合闸方式。当线路发生各种故障时,切除三相,不进行重合闸。
2、启动重合闸有两个回路:
1)开关位置不对应启动回路。
2)保护跳闸启动回路。
3、选相元件可由用户选用下列两种选相元件之一:
1)距离选相元件。其执行元件触点可直接输出到重合闸装置的接线回路,也可根据需要,输出独立的触点。
2)相电流差突变量选相元件。该元件能保证延时段保护动作时选相跳闸,并将非全相运行非故障相再故障的后加速触点输入到重合闸的逻辑回路,还有控制三相跳闸的触点。
4、带三相电流元件,可作为无时限电流速断跳闸,也可改接为辅助选相元件,并可作手动合闸后加速。根据用户需要,也可以改 关注下方微信公众号,在线模考后查看