- 简答题 事故简述【遮蔽不完全,造成相间短路】 某配电班利用绝缘斗臂车带负荷更换某10kV配电变压器高压侧中相跌落式熔断器(三角形排列)。到达现场后,甲和乙二人核对了设备编号,履行了工作许可手续,布置了现场安全措施,甲负责监护。乙首先利用绝缘引流线对中相熔断器进行了短接,然后使用操作杆拉开待更换相熔断器的熔丝管,此时,熔丝管上触头突然对边相熔断器放电,造成相间短路,保护跳闸。由于乙距离较远,未造成严重伤害。事后发现中相熔丝管触头距边相熔断器不到10cm。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?
-
事故原因:现场勘察不全面;作业人员带电作业经验不足;未预想到三角形排列的中相熔丝管拉下后,触头距边相熔断器距离不足的危险点;未制定和采取相应的安全措施。
违反的安全规定:
(1)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.1条。(工作票上所填安全措施是否正确完备。)
(2)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》10.1.4条。(带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业资格、
带电作业实践经验的人员担任。)
(3)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》10.1.6条(带电作业工作票签发人或工作负责人认为有必要时,应组织有经验的人员到
现场勘察,根据勘察结果作出能否进行带电作业的判断,并确定作业方法和所需工具以及应采取的措施。)和Q/GDW520《10kV架空配电线路带电作业管理规范》9.4条(带电作业项目在实施前应进行现场勘察,确认是否具备作业条件,并审定作业方法、安全措施和人员、工器具及车辆配置。)
(4)违反GB/T18857《配电线路带电作业技术导则》10.3.3条和相关带电作业规定。更换中相跌落式熔断器时,需采用绝缘隔离(遮蔽)措施,将其与两边相绝缘隔离。
(5)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5条。(工作班成员应熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。工作班成员互相关心工作安全,并监督执行现场安全措施。) 关注下方微信公众号,在线模考后查看