试题详情
简答题 事故简述【绝缘平台安装不牢固,作业人员失稳,触电致死】 某带电班在10kV线路一杆上变压器进行搭接高压引流线工作。作业方法为绝缘平台上绝缘手套作业法。作业人员甲在杆上安装完毕绝缘平台后,就直接踏上绝缘平台开始作业。当甲正在进行接引的准备工作时,绝缘平台倾斜,甲站立不稳,手中所持的引流线绑线甩向中相导线,造成短路。由于未穿绝缘服,甲衣服着火,烧伤面积达40%,经抢救无效死亡。分析事故原因。本次作业违反了哪些安全规定?
  • 事故原因:作业人员组装绝缘平台后未进行安全检查,作业时没有采取正确的安全防护措施。
    违反的安全规定:
    (1)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.2条。(工作负责人(监护人)督促、监护工作班成员遵守规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。)
    (2)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5条。(作业人员正确使用安全工器具和劳动防护用品;严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责。)
    (3)违反DL/T877《带电作业工具、装置和设备使用的一般要求》第5章关于工器具使用的规定。(绝缘平台组装后,未按规定进行检查,确认其是否牢固可靠。)
    (4)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》带电作业部分和GB/T18857《配电线路带电作业技术导则》中关于带电作业人员必须穿戴合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋)的要求。
    (5)违反《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》2.3.11.5条。(工作班成员互相关心工作安全,并监督执行现场安全措施。)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题