- 简答题国家电网公司土建设施检修策略中,电缆沟(电缆竖井、电缆夹层、电缆隧道)防火措施的实际状态和检修策略有哪些?
-
1、实际状态:电缆竖井中未分层设置防火隔板;检修策略:按要求完善;
2、实际状态:电缆沟每隔一定的距离(60米)未采取防火隔离措施;检修策略:按要求完善;
3、实际状态:防火墙墙体破损,封堵不严;检修策略:修补处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看