试题详情
- 简答题某一体化电动执行器(如SIPOS)需要断电检修,在工作前需要考虑哪些运行安全事项?
- 1.开工作票
2.电动执行机构的前后截止阀是否已经关闭
3.电动门是否已经断电。断电时全开全关信号将消失,检查全开全关信号参与哪些逻辑,必要时强制信号。
(1)如果断电,阀位信号会消失,检查该阀位信号有没有在DCS控制逻辑中被引用,如被引用需考虑信号强制;
(2)如果断电,该阀门的自动操作将受到影响,这需要向运行人员交底,联系他们系统切换或就地手操;
(3)该自动的投入状态是否影响到其他自动保护工作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- TXP分散控制系统中的网络为工业以太网。
- 主机供热调门阀前压力变送器()个。
- 火检冷却风压力低二值为(),其作用为三取
- XDPS外电源()供开关量查询。
- 循环泵液控蝶阀电接点压力表低值用的接点为
- TXP中工程师站ES680中,某个逻辑图
- 津伯整体比例调节型电动执行机构确定转向时
- XDPS系统对SOE信号的处理其时间分辨
- 发生热工保护装置故障时的处理方法有哪些?
- #2炉汽包连排电动门20S16-4的关力
- 热工仪表及控制装置的内容是什么?
- 循环泵出口液控蝶阀开回路和关回路靠哪种方
- 第一类导体是依靠()表导电的。
- TXP分散控制系统中AS620自动控制系
- 当操作员站中某个信号无法显示KKS编码与
- TXP分散控制系统中用于逻辑组态的系统为
- 如果氧化锆氧量计锆头安装处不密封、有泄漏
- 什么是C级检修?
- 除氧器水箱水位高二值为()所带。
- 如何在工程师站ES680中删除一个逻辑图