试题详情
简答题配电网线路故障处置有哪些基本要求?
  • (1)装有重合闸并投入重合闸的终端线路,当开关跳闸重合失灵(拒动、未重合),值班调控员可不经设备检查立即强送一次。
    (2)未装重合闸或重合闸停用的线路跳闸后,由值班调控员决定是否强送。
    (3)装有重合闸的线路在重合不成功时,由值班调控员决定是否强送。一般情况下,可经发电厂、变电站户外设备检查正常后,再试送一次。特殊情况,如雷击、明显近距离故障,对系统影响较大者或开关有异常等,暂不试送。
    (4)对于双回送电的线路,其中一条线跳闸重合闸失败的情况,另一条线路仍在保持供电,则跳闸线路暂不送电,值班调控员应立即通知运维单位组织巡线,发现故障点后,调整到所需的检修方式。
    (5)如跳闸属多级或越级跳闸者,视情况可分段对线路进行试送。
    (6)带有与系统并列运行的发电厂线路跳闸,确认电厂侧开关已断开的情况下,方可进行试送。
    (7)线路作业完毕或拉电解除及备用线路恢复送电时跳闸,禁止强送。
    (8)全电缆线路开关跳闸及电容器、电抗器、所用变开关跳闸,不得强送。
    (9)强、试送电的开关设备要完好,并尽可能具有全线快速动作的继电保护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题