试题详情
简答题装置焚烧炉废热锅炉炉管泄漏和爆管如何处理?
  • 装置焚烧炉废热锅炉炉管发生泄漏和爆管事故,立即汇报调度和部、装置相关人员,如果条件允许,装置作紧急停工处理,如装置不能停工,则沸热锅炉作干烧处理。
    一、装置作紧急停工处理步骤如下:
    ①并联系其他硫磺装置慢慢提高处理量,即向其他硫磺装置倒负荷。
    ②3.5Mpa蒸汽停出装置并在焚烧炉旁边直接放空,并尽快降低废热锅炉蒸汽压力,减少废热锅炉炉管爆裂后锅炉水的泄漏量,减少锅炉水倒入焚烧炉量,保护焚烧炉内衬浇注料层。
    ③装置作紧急停工处理,Claus部分、尾气净化部分闷炉保温,尾气净化炉通氮气,使系统保持微正压对催化剂进行保护。停胺液循环和急冷塔急冷水循环,关再生塔重沸器蒸汽阀,关酸性气压控阀,再生塔压力用氮气保压。
    ④关焚烧炉瓦斯手阀,开焚烧炉鼓风机,引少量空气对焚烧炉进行50℃/h速度降温,废热锅炉E311用水进行置换冷却。当炉子温度降到50℃后,加瓦斯入焚烧炉盲板(DN100)、尾气入焚烧炉盲板(DN850)、开车放空线入焚烧炉盲板(DN400),焚烧炉通大量空气吹扫。
    ⑤尽快联系检修单位拆焚烧炉炉后弯头,以将弯头内水排净,测爆和氧含量分析合格后交付检修单位检修。
    二、沸热锅炉作干烧处理步骤如下:
    ①操作前切除焚烧炉废热锅炉E-311的低液位联锁。
    ②慢慢降低焚烧炉后部温度TIC-6031至430℃~550℃,控制蒸汽过热器E-310后部温度(TI-6035)温度至400℃。
    ③关闭入焚烧炉废热锅炉汽包锅炉水的手动阀和调节阀,焚烧炉废热锅炉停止给水,排尽管线内的存水后,在手动阀前加盲板。
    ④关闭焚烧炉废热锅炉汽包出口至3.5Mpa蒸汽管网阀,同时缓慢打开汽包顶放空阀,汽包开始缓慢降压。
    ⑤关闭焚烧炉废热锅炉连续排污至V-104阀,停用焚烧炉废热锅炉炉水采样器关循环冷水阀。
    ⑥缓慢打开锅炉底部排污阀,排尽设备内存水。
    ⑦在焚烧炉废热锅炉汽包出口至3.5Mpa蒸汽管网的手动阀前加盲板。
    ⑧稍开焚烧炉废热锅炉下部的暖锅蒸汽阀,废热锅炉顶部和底部稍冒蒸汽,锅炉壳程保持0.05Mpa左右压力,焚烧炉废热锅炉壳程用蒸汽保护。
    ⑨在焚烧炉废热锅炉E-311干烧期间要严格控制烟气温度,TI-6035不大于400℃;TI-6036不大于380℃。