试题详情
- 简答题主变压器的正常巡视检查项目有哪些?
- ①油枕和充油套管的油位、油色正常(变压器油色应是透明微带黄色)。无渗油漏油现象。油枕油位应与温度相对应,充油套管油位应在油标的1/4-3/4之间。
②变压器油温应正常,本体温度计应与后台显示相近。
③变压器音响正常,变压器在正常运行时,为均匀的“嗡嗡”声,无杂音及放电声。
④各套管应清洁,无破损,无裂纹及打火放电现象。
⑤吸湿器油封应正常,呼吸应畅通,硅胶变色部分不应超过总量的1/2。
⑥压力释放器应完好无渗油。
⑦引线松紧适宜,接头应连接可靠,接头处温度不应超过70℃;示温蜡片无熔化、变色。
⑧瓦斯继电器无渗油,内部无气体;接线端子箱密封可靠。
⑨有载调压分接开关位置应正确。机械指示器与控制室内位置指示器及后台显示应一致。
⑩有载调压箱、风控箱应定期清扫关闭严密,无受潮现象。
⒒中性点接地刀闸与直接接地零序电流保护及间隙接地保护应完好。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对断路器控制电路有何要求?
- 电工测量仪表主要技术指标有哪些?
- 电容储能装置有什么缺点?
- 中性点不接地系统单相接地时,另外两相相电
- 主变压器的正常巡视检查项目有哪些?
- 什么叫电耗?
- 掉牌未复信号有什么作用?
- 容量为560KVA及以下的变压器采用哪些
- 变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有
- 三相电动势或电流最大值出现的次序称为相序
- 线路检修人员进入变电站内对其管辖的线路(
- 并列运行的变压器,其容量为多大时,应装设
- 差动保护的缺点有哪些?
- 变压器的铁芯一般采用交错叠装方式,其目的
- 线圈自感系数的大小,决定于线圈本身的结构
- 关合闸状态下,刀闸与静触头的偏差不大于(
- 电感元件的基本工作性能是()。
- 向量进行加减运算有哪两种方法?
- 隔离开关接触紧密,接触面积不小于()%
- 运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得