简答题试述采用水氢氢发电机冷却水系统的投用步骤?
  • 采用水氢氢冷却方式的发电机冷却水系统投用步骤如下:
    (1)检查冷却水系统设备完整良好,各种监视表计齐全,各阀门处于正常状态,冷水箱进水至正常水位,水质合格,开启线圈排汽门。
    (2)启动一台冷却水泵,向发电机定子线圈充水,当定子线圈内空气排完后关闭排气门,调整进水压力为0.2MPa,最高不超过0.25MPa,调整流量在20~30t/h。
    (3)检查冷却水系统有无漏水。
    (4)开启冷却水箱补水电磁阀前、后隔离门,关闭补水电磁阀旁路门,冷水箱补水投入自动补水方式。
    (5)开启备用冷却水泵出口门,投入连锁开关。
    (6)随负载的升高,调整冷水器出水温度在正常范围以内。