试题详情
- 简答题试述采用水氢氢发电机冷却水系统的投用步骤?
-
采用水氢氢冷却方式的发电机冷却水系统投用步骤如下:
(1)检查冷却水系统设备完整良好,各种监视表计齐全,各阀门处于正常状态,冷水箱进水至正常水位,水质合格,开启线圈排汽门。
(2)启动一台冷却水泵,向发电机定子线圈充水,当定子线圈内空气排完后关闭排气门,调整进水压力为0.2MPa,最高不超过0.25MPa,调整流量在20~30t/h。
(3)检查冷却水系统有无漏水。
(4)开启冷却水箱补水电磁阀前、后隔离门,关闭补水电磁阀旁路门,冷水箱补水投入自动补水方式。
(5)开启备用冷却水泵出口门,投入连锁开关。
(6)随负载的升高,调整冷水器出水温度在正常范围以内。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 试述中间介质的质量标准?
- 氢气冷却的发电机对冷却和密封系统的管道标
- 执行动火工作票,必须经消防队进行氢含量测
- 如何进行氢冷发电机的灭火处理?
- 绘图题:画出压力调整器基本结构图。
- 计算题:CO2钢
- 试述主密封油泵发生故障后的处理方法?
- 试述压力调整器的作用和工作原理?
- 密封盘漏氢的原因有哪些?
- 什么叫电解池?
- 制氢站和机组供氢设备应采用防爆型电气设备
- 用CO2置换发电
- 电解槽对隔膜有什么要求?
- 在充氢、排氢操作中,进气速度宜快不宜慢,
- 绘图题:画出直流发电机常用代表符号。
- 由于密封油与氢气接触,因此运行中部分密封
- 试述防止电解槽和极板腐蚀所采取的措施?
- 发电机使用备用油作密封油时有什么危害?
- 解释电压的概念?
- 解释摩尔和摩尔质量的概念?