试题详情
- 简答题试述变压器油中氢气的产生原因与早期故障判断。
-
变压器油中氢气的产生主要有以下几个原因:
一是设备故障原因产生;
二是油中水分与铁作用的生成;
三是过热的铁芯层油膜裂解生成;
四是某些加工工艺导致,如热镀锌工艺和新的不锈刚加工过程中或焊接时吸附氢释放到油中;
五是某种醇酸树脂类油漆、聚酰亚胺型绝缘材料在特定条件下也可以产生大量的氢等。
变压器故障诊断的方法很多,其中变压器油中溶解气体色谱分析法,能尽在地发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是监督与保障设备安全稳定运行的一个重要手段。该方法的分析对象是氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳和二氧化碳。而氢在故障诊断中起到举足轻重的作用。因为在发热性故障时就会产生少量的氢,且随着热点温度的升高,氢组分急剧增加;而放电性故障中氢也是主要产物,尤其是局部放电性故障会产生大量的氢;另外设备进行水受潮也会产生大量的氢气,由此可见只要变压器等充油设备发生内部故障时,其油中的溶解气体中氢组分的含量就会明显曾加,因此油中氢气可以作为预测变压器早期故障的指示气体,进行故障的早期判断。同时密切关注氢的变化可以在故障早期发现异常情况,将事故消灭在萌芽之中,大大减少经济损失。但必须指出的是仅仅依靠油中氢气的含量来判断故障性质有很大难度,还必须结合其他方法来综合判断。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 油介质电工绝缘纸板、电话纸、酚醛纸板、环
- 起重用的卡环等,应每年试验一次,以2倍容
- 考验变压器绝缘水平的一个决定性试验项目是
- 变压器的外施耐压试验与感应耐压试验分别考
- 工频耐压试验试,为什么非被试要接地?
- 触电者如果意识丧失,应在1O秒钟之内,用
- 35kV电压等级的绕组其引线最小直径应不
- 阻抗电压
- 变压器的空载运行状态是怎样的?变压器的空
- 变压器吊芯大修时,器身暴露在空气中的时间
- 钻孔时,如不及时排削,将会造成钻头工作部
- 对自耦连接的变压器,雷电冲击试验时,如果
- 在质量管理工作中,为找出存在的质量问题,
- 何谓跨步电压和接触电压?
- 电能质量指标有三个量:()。
- 三相对称电源的线电压为380V,给三相对
- 尼龙绳与涤纶绳耐油,不怕虫蛀,都耐有机酸
- 国家电网每()进行一次安全生产先进单位、
- 工作人员进入现场应熟悉(),明确工作中的
- 变压器三相电流对称时,三相磁通的向量和为