试题详情
- 简答题简述7股铜芯导线直接连接的步骤和方法。
-
(1)先将除去绝缘层及氧化层的两根线头分别散开并拉直,在靠近绝缘层的1/3线芯处将该段线芯绞紧,把余下的2/3线头分散成伞状。
(2)把两个分散成伞状的线头隔根对叉,然后放平两端对叉的线头。
(3)把一端的7股线芯按2、2、3股分成三组,把一组的2股线芯扳起垂直于线头,然后按顺时针方向紧密缠绕2圈,将余下的线芯向右与线芯平行方向扳平。
(4)将第二组2股线芯板成与线芯垂直方向,然后按顺时针方向紧压着前两股板平的线芯缠绕2圈,也将余下的线芯向右与线芯平行方向扳平。
(5)将第三组的3股线芯扳于线头垂直方向,然后按顺时针方向紧压线芯向右缠绕。
(6)缠绕3圈后,切去每组多余的线芯,钳平线端。
(7)用同样方法再缠绕另一边线芯。 关注下方微信公众号,在线模考后查看