- 简答题什么是TN—C系统、TN—S系统、TN-C-S系统、TT系统和IT系统各有哪些特点?各适于哪些场合应用?
-
TN—C系统:其中的N线与PE线全部合为一根PEN线。PEN线中可有电流通过,因此对某接PEN线的设备产生电磁干扰。主要于我国低压配电系统中应用最为普普遍,但不适于对安全和抗电磁干扰要求高的场所。
TN—S系统:其中的N线与PE线全部分开,设备的外露可导电部分均接PE线。主要用于对安全较高(如潮湿易触电的浴室和居民住宅等)的场所对抗电磁干扰要求高的数据处理和精密检测等实验场所。
TN-C-S系统:该系统的前一部分全部为TN-C系统,而后边有一部分为TN-C系统,有一部分则为TN-S系统,其中设备的外露可导电部分接PEN线或PE线。主要用于安全要求和对抗电磁干扰要求高的场所。
TT系统:中性点直接接地,设备外壳单独接地。
IT系统:中性点不接地,设备外壳单独接地。主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当系统发生事故时集控中心和操作队应做什么
- 电缆护管安装后管子()要用堵泥封堵。
- 屋面防水层的蓄水试验蓄水应高出屋面最高点
- 供电损耗包括()损耗和()损耗,供电损耗
- 接地网开挖沿接地件的线路挖深为()m,沟
- 10kV线路上通常用到的绝缘子有()、瓷
- 卤钨灯工作时管壁温度很高可达600℃。
- 抱杆倾角(又称初始角)的大小与抱杆的有效
- 电压互感器安装不得()。
- 紧线段在()档时靠近两端各选择一档观测弧
- 直径大于22mm的纵向受力钢筋,宜采用(
- 电力系统的工作接地有两种方式,一种是()
- 高压负荷开关可分为户内型和户外型两种。
- 10KV配网继电保护整组试验,对于设计有
- 金属门窗框安装完毕,应用25mn
- 干式变压器与墙的距离不应少于()m。
- 变压器之间的净距不应小于()m。
- 绝缘子的作用是固定导线、导线与杆塔绝缘、
- 什么是IT系统?其特点是什么?
- 第三类防雷建筑物接闪器滚球半径为()。