试题详情
- 简答题计算题:一台XDJ─550/35消弧线圈,已知电流调节是从12.5A~25A(即Imin=12.5AImax=25A)采用并联补偿的方法试验伏安特性,试计算需要进行全补偿时补偿电容的大致范围。
-
解:该消弧线圈的调节电流就是全补偿电流的范围。
(1)试验时的电压U=35/3=20.2KV
(2)补偿电容的最小值Cmin=Imin/ωU=12.5/(3.14×20.2×103)=1.97×10-6F=1.97μF
(3)补偿电容的最大值Cmax=Imax/ωU=25/(3.14×20.2×103)
=3.94×10-6F=3.94μF
答:补偿电容的大致范围为1.97~3.94μF。 关注下方微信公众号,在线模考后查看