- 简答题线路停电操作时规定拉开开关后先拉线路侧闸刀,后拉母线侧闸刀。送电时反之,为什么?
- 这主要是防止开关实际未拉开的情况下,如先拉母线侧闸刀(或先合线路侧闸刀),则由于带负荷拉(合)闸刀而造成母线短路跳闸,引起母线失电,而如果先拉开线路侧闸刀(或先合母线侧闸刀,虽然也是带负荷拉(合)闸刀,但由于本开关流过短路电流,会引起保护动作跳闸,切除故障点,从而避免了母线失电。