- 简答题发电机非全相有什么危害?发生非全相后,发电机应作哪些检查?
- 发电机发生非全相运行,主要是出现在老式的发电机断路器的合、分上。由于断路器的原因造成不对称负荷,这时在定子绕组中产生负序电流,它产生的负序磁场相对于转子是以2倍频率旋转,这种旋转磁场在转子本体,特别是阻尼绕组中感应出很大的2倍频率的负序电流,从而产生很大的附加损耗和温升,形成局部过热,同时也造成转子较大的振动。
发生这种情况后应对发电机内部进行检查,主要检查磁极阻尼环和阻尼环接头有无过热和损伤,阻尼环与阻尼条连接部分有无过热或开裂现象。发现问题应及时处理。此外对磁极键和磁轭键的焊接点也应检查有无开裂现象。其次,应检查发电机绕组上下端部有无受冲击后变形或松动的情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看