试题详情
- 简答题简述目前综自站中几种通信方式?并写出IEC60870-5-101、102、103、104规约适用的范畴。
-
综自站中系统数据通信,包括两方面内容:一是综自系统内部各子系统或各种功能模块间的信息交换,通过通信接口的串并行通信方式、计算机局域网方式和现场总线方式;另一是变电站与控制中心的通信,有载波通信方式、网络通信线路方式、音频电缆方式等。
IEC60870-5-101是符合调度端要求的基本远动通信规约;
IEC60870-5-104是用网络方式传输的远动规约;
IEC60870-5-102是用作电能量传送的通信规越。
它们都属于与控制中心的通信。
IEC60870-5-103是为继电保护和间隔层(IED)设备与站控层设备间的数据通信传输的规越,属于站内通信。 关注下方微信公众号,在线模考后查看