试题详情
- 简答题国家电网公司站用直流电源系统精益化评价细则中,对充电机有什么要求?
-
1.变电站选用高频充电模块的,应满足稳压精度≤0.5%、稳流精度≤1%、输出电压纹波系数≤0.5%的技术要求,均流不平衡度≤5%。
2.变电站选用为相控充电模块的,应满足稳压精度≤1%、稳流精度≤2%、输出电压纹波系数≤1%的技术要求,均流不平衡度≤5%。
3.充电机运行正常,输出电压在正常范围之内。
4.采用高频开关电源模块应满足N+1配置,并联运行方式,模块总数宜不小于3块。可带电插拔更换、软启动、软停止。 关注下方微信公众号,在线模考后查看