试题详情
- 简答题变压器为什么要做冲击试验?
- 变压器冲击试验是变压器投入运行前的最后试验,在拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达4~4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护装置误动作,需做冲击试验。带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5~1s即减到0.25~0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。