- 简答题启动装置输出>60%或汽机转速>2940r/miX有哪些信号复归?
-
(1)当启动装置输出>12.5%时,汽机跳闸系统复位。
(2)当启动装置输出>22.5%时,高中压主汽门跳闸电磁阀复位。
(3)当启动装置输出>32.5%时,高中压调门跳闸电磁阀复位。
(4)当启动装置输出>42.5%时,高中压主汽门开启。
(5)启动装置输出至61%。
(6)负荷设定值>15MW;
(7)负荷变化率>0MW/miX; 关注下方微信公众号,在线模考后查看