- 简答题单桩竖向抗拔静载试验终止加载条件?
-
当出现下列情况之一时,可终止加载:
(1)在某级荷载作用下,桩顶上拔量大于前一级上拔荷载作用下的上拔量5倍。
(2)按桩顶上拔量控制,当累计桩顶上拔量超过100mm时。
(3)按钢筋抗拉强度控制,桩顶上拔荷载达到钢筋强度标准值的0.9倍。
(4)对于验收抽样检测的工程桩,达到设计要求的最大上拔荷载值。 关注下方微信公众号,在线模考后查看