- 简答题某厂电工何某在检修控配电容低压电容柜时,在未断电的情况下,直接用手钳拔插式保险,因操作不当,引起短路事故。请分析事故原因及应该采取的防范措施。
-
原因:严重违反操作规程,冒险蛮干,值班人员工作失职,不管不问,不提醒,互联互保不到位。各项制度落实不到位。
预防措施:进行广泛的事故教育,展开深刻剖析,要求员工自查的同时,还要注意身边的同事不足,工作中互相提醒,互相监督,全员制约。 关注下方微信公众号,在线模考后查看