试题详情
- 简答题论述变压器负载试验的目的和意义?
-
变压器的负载试验是在变压器一侧将绕组的端子短路,在另一侧施加额定频率的额定电流,这时两绕组中都流国额定电流,因而产生了漏磁通,绕组中除电阻损耗外还有漏磁通在绕组中在结构件中产生的附加损耗,两部分损耗合在一起称为负载损耗。负载试验时所施加的电压(在额定电流下)称为阻抗电压,一般额定电压的百分数表示。
负载试验时测得的负载损耗和阻抗电压,是变压器两个重要的参数。负载损耗直接影响绕组,油和其它部分的温升。它对变压器的经济运行有很大的影响,另外对负载损耗的分析,还可以检查出变压器在结构上和制造上的缺陷;阻抗电压是变压器并联运行的条件之一,阻抗电压的大小直接影响变压器的抗短路性能和电压调整率,因此变压器的负载试验有重要意义。 关注下方微信公众号,在线模考后查看