试题详情
- 简答题距离保护突然失压时为什么会误动?
- 距离保护动作是当测量到阻抗值等于或小于整定值时就动作。即加在继电器中的电压降低,电流增大,相当于阻抗减少,继电器动作电压产生别动力矩,电流产生动作力矩。当电络突然失压时,制动力矩很小,电流回络有负荆电流产生的作力矩,如果闭锁回路动作不是,距离保护就要误动作。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- ()应始终在工作现场,对工作班人员的安全
- 在PLC中,断点测试功能仅适用于采用语句
- 电气五防为(),(),(),()和()
- 隔离开关的作用是什么?如果在开关未断开的
- 用万用表对两直流系统定相时,所测得的相同
- 电动机定子绕组的联结方式分为()、()两
- MPI采用的是点对点通讯。
- 通用变频器一开机就出现过流跳闸可能的原因
- 简述应填人操作票的项目。
- 什么是过程信号中断?
- 常见电动机制动方式()()()。
- 使用万用表测回路电阻时,必须将有关回路(
- PLC适用于大多数工业现场,对使用场合、
- 两只阻值相同的电阻串联的其阻值等于()。
- 高压电动机的绝缘电阻不得小于()。
- 变压器铁芯为什么要接地?
- 工作许可人的安全职责有哪些?
- 电压互感器(PT)并列操作步骤(以10K
- 运行中电流互感器二次绕组不允许()
- 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组使