- 简答题保护装置全部检验结束后,投入前的准备工作?
-
(1)将试验接线及仪表全部拆除;
(2)检查所有继电器并应注意所有继电器的接点位置是否正常;
(3)外盖是否盖好;
(4)恢复交、直流回路,并检查保护装置动作于信号灯的情况,检查所有继电器标示牌的位置;
(5)封印;
(6)接好曾被试验人员断开的跳闸与合闸回路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看