试题详情
- 简答题大型变压器零序与间隙零序保护的启动条件?
-
相电流起动:当主变三相电流最大值大于相电流整定值时,起动元件动作。
工频变化量相电流起动:当相电流的工频变化量大于0.2In时,起动元件动作。
零序电流起动:当主变零序电流大于零序电流整定值时,起动元件动作。
间隙零序电流起动:当主变间隙零序电流大于间隙零序电流整定值时,起动元件动作。
间隙零序电压起动:当间隙零序电压大于间隙零序电压整定值时,起动元件动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 方向过流保护为什么必须采用按相起动方式?
- 两端都有电源的输电线路,自动重合闸时应考
- 变压器过流保护是变压器()的后备保护。
- 交流接触器静铁芯极端面嵌有分磁环的作用是
- 下述不属于GOOSE报警功能的是()。
- 判断套管绝缘已受潮,应首先干燥,()现象
- 所有交流继电器的最后定值试验,必须在保护
- 安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设
- 三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点
- 电力系统中所称的“电网”指的是什么?
- 实验检查远动装置遥信时,()
- 11型微机线路保护装置在正常运行中打印B
- 一般设备铭牌上标的电压和电流值,或电气仪
- 由测量仪表,继电器,控制及信号器等设备连
- 单相全波和桥式整流电路。若R1中的电流相
- 国内现行智能站工程GOOSE变位时最短传
- 什么是远动配置?
- CT二次采用5A还是1A取决于()。
- 下列接地方式属于保护接地的有()。
- 距离继电器可分为几大类?