- 简答题在双母线UPS供电系统中,为什么将静态开关STS放在一对PDU变压器的后面?
- 静态转换开关放在一对PDU变压器输出的后面,可以避免变压器磁化涌流对UPS的影响。如果静态开关放在变压器的前面,在STS完成转换时,变压器就需要重新磁化。变压器的磁化涌流可能达到稳态负载电流的8倍。如果多个STS同时进行从一个UPS向另一个UPS转换,则变压器激磁浪涌电流就可能成为一个问题。