简答题试述利用防雷管监督板查找防雷管短路的的方法?
  • 防雷管短路后防雷管监督电路发出报警信息,联锁机采集到信息后立即停机。信号值班员查找具体哪个防雷管短路时,必须将防雷柜与组合架之间的连接端子断开。注意必须分清是A系还是B系故障。
    (1)故障系的+5V、+12V电源必须供电,把12V的正端接到CSK(一)上,观察该系联锁机柜采集表示灯,亮灯对应的防雷管即为短路的防雷管。若无灯亮故障可能由防雷柜外引线混线造成。
    (2)测试笔一端插到测试孔内,用笔尖一个个点防雷管,测试笔中的发光二极管亮时,所点的防雷管短路。也可用万用表查或用万用表电阻档一个一个的量防雷管对防雷地的电阻,量通的防雷管即为短路的。