简答题国产220kv可控串补装置系统的组成如何?
  • 国产可控串补装置的电气接线图如图5-2所示,其组成元件包括:
    (1)电容器组:踏实可控串补装置的主要设备,由一定数量的电容器单元串并联组成。
    (2)阀组:由26层晶闸管阀层组成,每层晶闸管阀层由反并联的晶闸管对、触发和检测板(TE板)、阻容吸收回路、直流均压电阻等组成。晶闸管采用光点触发和监控系统,用光传输代替高、低电位之间的电信号传输,使得阀上的高压部分和触发、监控部分实现了电位的有效隔离,并提高了抗干扰性能。阀监控系统对阀上的各晶闸管及高电位电子单元运行状态进行监控,以确保高压阀的正常运行。
    (3)用于限压的金属氧化锌变阻器(MOV),又称限压器:它是当带串联补偿装置的线路发生故障时,电网短路电流流过串联电容器时的基本过电压保护设备。
    (4)火花间隙保护(CAP):为了在内部故障时保护MOV不致过负荷,可控串补系统采用带间隙的MOV保护,当MOV限压器的能量或温度达到整定值或监测到一个特殊故障时,MOV限压器可以被并联的强制触发的火花间隙所旁路。采用性能良好的触发间隙加MOV的保护方案,不仅限制了电容器组上的过电压,而且能够降低对MOV能量吸收能力的需要。
    (5)阻尼装置:旁路间隙或旁路断路器动作后,串联电容器组将对其放电,这种放电电流为高频高幅值振荡电流,对旁路间隙或旁路断路器的安全运行威胁很大,因此,必须配置阻尼装置以抑制放电电流,它不但使放电电流迅速衰减,降低了电容器熔丝的要求,也减轻了电容器组、间隙和旁路断路器的负担。
    (6)旁路断路器:旁路断路器安装在对地绝缘的支柱上,当发生装置系统内的故障时,旁路断路器合闸旁路掉火花间隙中的电流,从而保护MOV及旁路间隙;同时还用于投切串联电容器组。
    (7)水冷却系统:水冷系统主体设备分循环冷却水系统(室内部分)、室外冷却器和控制及保护系统(含在线检测仪表)3大部分,系统中各机单元及在线仪表由可编程序控制器(PLC)控制单元监控运行,现场通过OP操作面板实现人机对话;主循环泵采用一用一备的配置方式互为备用。