- 简答题简述温度开关或控制器的校准过程?
- 将被检温度开关或控制器放入石英管并插入油槽(或水槽),标准温度计插入槽中心,深度300mm左右;设置油槽控制温度比温度开关或控制器动作温度值略高1℃~2℃左右。开启油槽(或水槽)升温,记录槽温升过程中设定点动作值,然后再降低油槽(或水槽)温度,记录槽温降过程中设定点恢复值。