简答题A市供电公司在现场进行专变采集设备安装时,对作业变压器进行了停电,但还是发生以下事故:作业人员因触电从2米多高的台变上跌落,腿部骨折,住院6个月,事后经分析,原因为:该用户为双变压器并列供电,施工人员通过变压器台架与另一台变压器返回的电源造成回路。试述专变采集设备安装现场事故预防措施和内容?
  • 根据《专变采集终端(非230M)装拆标准化作业指导书》工作程序与作业规范的规定,专变采集设备安装现场事故预防措施就是履行工作票制度,具体内容为:
    1、由工作负责人办理工作票许可:
    ①告知用户或有关人员,说明工作内容;
    ②办理工作票许可手续;
    ③会同工作许可人检查现场的安全措施是否到位,检查危险点预控措施是否落实,防止因安全措施落实不到位引起人身伤害和设备损坏。
    2、工作负责人、专责监护人开班前会:交代工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知和技术交底并履行确认手续,工作班方可开始工作,防止危险点未告知,引起人身伤害和设备损坏。