- 简答题 2013年4月7日上午,接举报,某市质监局执法人员对某酒店进行执法检查。在酒店锅炉房现场发现一台型号为LSS0.15-0.4Y(Q)的立式燃油蒸汽锅炉正在使用,现场压力表示值为0.2MPa,现场未有持证司炉工。该酒店现场提供不出该台锅炉合格有效的使用登记证和司炉工操作人员证件,经查询,该台锅炉未办理过注册登记手续,执法人员对该台涉嫌非法安装的、存在严重事故隐患的锅炉予以封存。 经调查,该台锅炉是由取得相应制造许可资质的合法企业制造的,酒店也提供了该台锅炉的设计文件、产品质量证明书等相关文件,该台锅炉是酒店组织人员进行非法安装的,该台锅炉的安装过程也未经检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验,未取得锅炉使用登记证,酒店在2009年10月份开始使用该台非法安装的锅炉。在调查取证过程中,执法人员收集现场使用锅炉的铭牌照片、现场压力表示值照片。 问题:结合《特种设备安全法》,指出该酒店主要的违法之处。
- (1)特种设备使用单位没有使用符合安全技术规范要求的特种设备;(2)特种设备投入使用前,使用单位应当核对其是否附有规定的相关文件;(3)当事人没有按规定办理特种设备使用登记,使用非法安装的锅炉。