- 简答题判断电能表启动试验是否合格有几种方法?
-
判断电能表启动试验是否合格,总的技术要求是在参比电压、参比频率及功率因数为1的条件下,通以规定的负载电流,感应式电能表圆盘应连续转动且在规定时限内不少于1r,电子式电能表应有连续脉冲输出。
对于不同的电能表可以有不同的方法来进行试验:
(1)捕捉黑标。通过起动定标将电能表圆盘控制在同一起始位置,然后按规定要求进行试验,根据圆盘再次转到初始位置所用的时间来判断启动试验是否合格。
(2)脉冲信号法即采样电能表脉冲端钮的输出信号。通常有两种方法:
1)脉冲计数。在启动试验规定的时间内,将采样的脉冲个数设置相比较,来判断启动试验是否合格。
2)误差法。在启动试验规定的时间内,观察是否有误差显示。在无任何干扰的情况下,显示误差的电能表,启动试验合格,此方法适用于电子式电能表。 关注下方微信公众号,在线模考后查看