试题详情
简答题 某大型购物中心地上六层,地下一层,建筑高度为24m。该购物中心地下一层的主要使用功能为设备用房、物业管理用房和商业营业厅;其中,设备用房、物业管理用房区域建筑面积为2000m2,按建筑面积不大于1000m2划分为两个防、火分区;商店营业厅区域建筑面积为22000m2,采用不开设门窗洞口的防火墙分隔成10000m2和12000m2两部分,并采用下沉式广场将其局部连通,按建筑面积不大于2000m2划分为十一个防火分区。该购物中心地上一层至地上六层每层的使用功能均为商店营业厅,每层建筑面积均为20000m2,均按建筑面积不大于5000m2划分为四个防火分区。 请分析以上案例,回答下列问题: (1)该购物中心属于哪类建筑? (2)用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合哪些规定?
  • (1)根据《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)中“建筑高度不超过24m的公共建筑为单、多层公共建筑”的规定,情景描述中的大型购物中心为多层公共建筑。
    (2)用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:①不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m 2 。②下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉式广场的防火分区需利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。③确需设置防风雨棚时,防风雨棚不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题