试题详情
简答题简述合成塔升温操作要点。
  • 1、开HV1044阀门至20%,全开HV1047
    2、打开HV1101旁路向氨合成塔充压,充压速率不大于0.2MPa/min。
    2、充压平衡,全开HV1101、HV1033,关闭HV1101旁路阀,合成回路建立循环。
    3、控制合成塔升温速率在40-50℃/h(热点温度),102-B烟气升温速率小于80℃/h
    4、控制102-B盘管出口与105-D出口温差不超过200℃,高于催化剂床层热点温度不超过175℃。
    5、注意调节HV1044,保持合成塔塔壁温度小于260℃,上下塔壁温差小于55℃。
    6、升温过程中,应避免大幅度调节FV1017,以免引起141-D液位及蒸汽系统波动。
    7、由于净化气系统未开车正常,合成回路应加大HV1019的放空量以维持较高的氢氮比和控制较低的惰气含量。
    8、当102-B出口工艺气温度与合成塔入口气温差小于57℃时,投用HV1025。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题