试题详情
- 简答题简述26#冬季防冻操作要点?
-
1) 蒸汽、循环水、软水、低浓度设备管线保温检查,并保证完好。
2) P203付线阀开一圈,P206、T503付线阀开5圈。
3) W07、08、新鲜水补水阀关闭,与循环水连通线伴热每班检查一次。新鲜水与循环水连通线开3圈。
4) P01、02运行泵及备机止回阀付线保证微开畅通,泵入口阀全开。
5) P05备机入口阀关,出口阀开,水环投用。
6) 蒸发器泄料阀在正常情况下在60度左右,真空区安全阀旁通禁止开。
7) 根据煤气负荷增减W24、27的蒸汽用量,根据煤气温度及时进行调整。疏水器付线开30度防冻,禁止开大。
8) W01管程付线阀微开。
9) P01、02自身回流阀微开。
10) F004量控制在2T/h。
11) P01、02、05伴热每班检查一次。
12) 26贫液每周一白班取样,检查系统溶液颜色。
13) F007线、B02排气线伴热每两小时检查一次。
14) 软水线补水后立即脱口用氮气吹干。
15) 26.2/5二层保温灭火器箱伴热每班检查一次。
16) T528阀前至蒸汽冷凝液管线疏水器截止阀全开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看