试题详情
- 简答题高压电容型电流互感器受潮的特征是什么?常用什么方法干燥?
- 高压电容型电流互感器现场常见的受潮状况有三种情况。
(1)轻度受潮。进潮量较少,时间不长,又称初期受潮。其特征为:主屏的tgδ无明显变化;末屏绝缘电阻降低,tgδ增大;油中含水量增加。
(2)严重进水受潮。进水量较大,时间不太长。其特征为:底部往往能放出水分;油耐压降低;末屏绝缘电阻较低,tgδ较大;若水分向下渗透过程中影响到端屏,主屏tgδ将有较大增量,否则不一定有明显变化。
(3)深度受潮。进潮量不一定很大,但受潮时间较长。其特性是:由于长期渗透,潮气进入电容芯部,使主屏tgδ增大;末屏绝缘电阻较低,tgδ较大;油中含水量增加。
当确定互感器受潮后,可用真空热油循环法进行干燥。目前认为这是一种最适宜的处理方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看