试题详情
简答题电除尘器在启动和投运过程中应注意哪些事项?
  • (1)锅炉点火前12~24h,投入高压绝缘子室、顶部大梁及电晕极瓷转轴箱等加热装置和温度巡测装置,观察加热情况应正常,控制加热温度高于烟气温度20~30℃
    (2)锅炉点火前12~24h,投入灰斗加热装置系统对于蒸汽加热系统在投入前应使系统疏水充分
    (3)锅炉点火前2h,启动电晕极、收尘极的振打装置,确认转动方向正确,工作状况良好振打方式采用连续振打
    (4)锅炉点火前2h,启动卸灰机并处于低速状态,确认输灰机转动方向正确,投入搅拌器、冲灰器及冲灰水系统并确认设备系统工作状况良好
    (5)随着锅炉机组启动点火,随时注意观察在低烟温情况下的灰斗下灰及料位指示,确保卸灰、输灰及除灰系统正常不堵,并及时调整冲灰水,满足冲灰要求
    (6)锅炉点火时直至电场投运,电除尘器的槽形极板振打应投入连续振打,待电场正常投入后再改为定期振打
    (7)检查人孔门及各法兰结合面等处的严密情况,发现漏风应及时消除
    (8)在锅炉点火后期,燃烧稳定,负荷达到额定负荷的70%或者排烟温度对常用煤种达到110℃时,依次分别投入第一、二、三、四电场电除尘器制造厂明确规定,在锅炉点火过程投油情况下,不允许投入电场运行,应按厂家要求,在燃烧稳定、停止燃油后,再投入电场
    (9)电场正常投运后,卸灰、振打、绝缘子室加热装置等均应切换为自动控制系统
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看