试题详情
简答题水冷壁泄漏现象及如何处理?
  • 水冷壁泄漏现象:
    1、炉膛内有异音、炉膛负压变小或变正、燃烧不稳,严重时锅炉MFT动作。
    2、泄露严重时,汽包水位、主蒸汽压力下降,给水流量不正常大于蒸汽流量,火焰变暗。
    3、吸风机自动调节时,动叶不正常的开大,烟气温度降低,炉膛不严密处有蒸汽冒出。
    处理:
    1、加大给水量,维持汽包正常水位,降低锅炉负荷,汇报值长,请示停炉。
    2、投入点火器,适当降低机组负荷。
    3、泄漏严重,无法维持正常汽包水位,达到水位保护动作条件时紧急停炉。
    4、停炉后,停运全部给水泵,停止上水,严禁打开省煤器再循环门。
    5、炉膛吹扫结束后,再启动吸、送风机维持风量强制通风冷却,当汽包上、下壁温差达99℃时,应停止吸、送风机,保持自然通风状态。