简答题瓦斯保护运行中有何规定?重瓦斯保护跳闸如何处理?
  • 运行规定:
    1、重瓦斯保护正常投跳闸,当在重瓦斯保护回路上工作时,应将重瓦斯保护改为信号,工作结束后,投入跳闸。
    2、运行中的变压器在加油时,应将重瓦斯保护改为信号,运行48小时经放气后再投入跳闸。
    3、新投入和检修后投运的变压器在充电时,应将重瓦斯保护投入跳闸,充电正常后改为信号,经48小时后投入跳闸。
    4、在重瓦斯保护退出运行期间严禁退出变压器的其它保护。
    处理:
    1、汇报值长,检查变压器油位是否正常,是否漏油。
    2、检查变压器是否有放电声和异常声音。
    3、检查瓦斯继电器内部是否有气,若有气体应取样分析,观察气体颜色,并作放气试验,取样时,应按“安规”要求进行。
    4、若动作原因是油内有空气,应将空气放出,并准确记录信号动作时间,如相邻间隔动作时间缩短,应请示总工,依值长令,将重瓦斯保护信号改为信号或倒至备用变压器运行。