试题详情
简答题安装电磁流量计时有哪些要求?
  • 1)变送器可垂直、水平、倾斜安装,但应保证满管条件,即应安装在任何时候测量导管内都能充满液体的地方,以防止由于测量导管内煤油液体而指针不在零位造成的错觉。最好垂直安装,使液体自下而上流经仪表,如不能垂直安装时,也可水平安装,但要使两电极在同一水平面上。当被测介质中固体颗粒多时,应垂直安装,使衬里不受磨损。
    2)电磁流量计信号较弱,满量程时仅2.5-8mV,流量很小时,仅几微伏,外界略有干扰就会影响测量精度。因此,变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器两端的管道都要接地,并要单独设置接地点,决不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电缆线接地,故勿再行接地,以免因地电位不同而引入干扰。
    3)变送器安装地点要远离一切磁源,不能有振动。
    4)信号电缆要用说明书中规定的屏蔽电缆,不得用其他电缆代用,信号线和励磁线要分开敷设,并避免两平排,尤其要注意远离动力电缆,信号电缆两端接头的外露不满要保持最短,屏蔽层剥除到只要能与接线端子相连就够了,信号线越短越好,转换器应尽量接近变送器。
    5)变送器和转换器必须使用同一相电源,否则由于检测信号和反馈信号相差-120°相位,致使仪表不能正常工作。
    6)变送器上游侧应有不小于5D的直管段,当有阀门、扩大管时应加长到10D。上游的截止阀应全开,不能全开时,阀应按截流方向和电极轴成45°角设置。调节阀应装在下游侧。为防止流体扰动,扩大管的圆锥角应小于15°。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题