试题详情
简答题 下图为贮槽液位控制系统,为安全起见,贮槽内液体严格禁止溢出,试在下述两种情况下,分别设计简单控制系统,画出系统的控制流程图;确定执行器的气开、气关形式及控制器的正、反作用。 (1)选择流入量Qi为操纵变量; (2)选择流出量Qo为操纵变量。
  • (1)选择流入量Qi为操纵变量,控制阀安装在流入管线上,
    贮槽液位控制系统的控制流程图为

    为了防止液体溢出,在控制阀气源突然中断时,控制阀应处于关闭状态,所以应选用气开形式控制阀,为“+”作为方向。
    操纵变量即流入量Qi增加时,被控变量液位是上升的,故对象为“+”作用方向。由于控制阀与被控对象都是“+”作用方向,为使控制系统具有负反馈作用,控制器应选择反作用。
    (2)选择流出量Qo为操纵变量,控制阀安装在流出管线上,
    贮槽液位控制系统的控制流程图为

    为了防止液体溢出,在控制阀气源突然中断时,控制阀应处于全开状态,所以应选用气关形式控制阀,为“-”作为方向。
    操纵变量即流出量Qo增加时,被控变量液位是下降的,故对象为“-”作用方向。由于控制阀与被控对象都是“-”作用方向,为使控制系统具有负反馈作用,控制器应选择反作用。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题