试题详情
简答题运行中发电机不对称运行如何处理?
  • 1、当负序电流小于0.2Ie时即1.7KA时,应立即减负荷,控制发电机三相不平衡电流在8%Ie(即690A)以内,控制负荷,汇报值长、单元长。
    2、当负序电流超过0.2Ie时即1.7KA,来“负序过流”光字自牌后,保护动作应跳闸。如保护未动,应手动拉开发变组出口开关,如拉不开应立即减负荷至不平衡电流小于8%,分析原因,请求处理。
    3、如为220KV线路非全相引起发电机不对称运行,应控制不平衡电流在8%Ie即690A以内,请示调度处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题