- 简答题整流柜风机故障的现象如何处?
-
现象:
1、警铃声,“整流柜风机故障”光字牌来。
2、两组都跳或一组运行,有一个单臂元件损坏时,强励限制来牌。
3、故障风机停转,电源开关跳闸。
处理:
1、检查三相电源是否良好。
2、停电测量停转风机绝缘,合格后启动。
3、短时间处理不了,倒备励运行。
4、无风机运行电流不超过600A,温度不超过70度,否则降低发电机转子电流。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 辐射过热器泄漏会使炉内燃烧工况受到很大的
- 电除尘停止过程中应该先对设备接地,然后才
- 对于容积式泵及离心式泵的起动,分别要求其
- 弹簧式安全阀阀体内装有上、下两个调节环,
- 汽包上下壁温差过大的危害?
- 部件为完成同一使命在结构上组合在一起,一
- 离子交换器中间排水装置常用的基本形式有哪
- 短路瞬间任何闭合回路的磁链保持不变。
- 防雷接地的引下线()穿保护钢管。
- 锅炉启动后期连续上水时,不用关闭省煤器再
- 热态启动时,()易造成负胀差增大。
- 大容量汽轮机组“OPC”快关保护动作时,
- 当水泵产生汽蚀时,将会引起水泵发生振动和
- 下列选项中哪些属于个人防护用品?()
- 发电机励磁回路发生一点接地后,还需作哪些
- 自动主汽门的作用是在()后,迅速切断汽轮
- 差压式水位计投入二次阀门前应确认()打开
- 用量程1.0MPa的1.5级压力表比用量
- 转动设备试运时,对振动值的测量应取()。
- 负逻辑体制中用O表示()