试题详情
- 简答题为什么在水轮发电机上要装设过电压保护?其动作电压如何整定?
- 由于水轮发电机的调速系统惯性较大,动作缓慢,因此在突然甩去负荷时,转速将超过额定值,这时机端电压有可能高达额定值的1.8-2倍。为了防止水轮发电机定子绕组绝缘遭受破坏,在水轮发电机上应装设过电压保护。根据发电机的绝缘状况,水轮发电机过电压保护的动作电压应取1.5倍额定电压,经0.5s动作出口断路器跳闸并灭磁。对采用可控硅励磁的水轮发电机,动作电压应取1.3倍额定电压,经0.3s动作出口。