试题详情
- 简答题电力系统振荡为什么会使距离保护误动作?
- 电力系统振荡时,电网中任一点的电压和流经线路的电流将随两侧电源电动势间相位角的变化而变化,因而距离保护的测量阻抗也在摆动。振荡电流增大,电压下降,测量阻抗减小;振荡电流减小,电压升高,测量阻抗增大。当测量阻抗减小到落入继电器动作特性以内时,如果阻抗继电器触点闭合的持续时间长,距离保护将发生误动作。