试题详情
- 单项选择题关于低压断路器额定短路分断能力,下面有一种叙述是错误的()
A、额定短路分断能力要求断路器在工频恢复电压等于额定工作电压的105%时,能够分断额定短路分断能力及以下的任何电流(包括临界负载电流,一般临界负载电流在断路器4倍额定电流以下)
B、额定极限短路分断能力(Icu)。它是断路器在规定的试验电压,及其他规定的条件下的极限短路分断电流之值,它可以用预期短路电流表示(交流情况下是周期分量有效值)。经Icu试验后的低压断路器没有继续承载额定电流的能力
C、额定运行短路分断能力(Ics)是指断路器在规定的试验电压以及其他规定的条件下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。按规定的试验顺序试验后,断路器应有继续承载它的额定电流的能力
D、Ics是Icu的一个百分数,有25%、50%、75%和100%四种,在产品中有具体规定
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 合同的生效要件是()
- 电力系统鼓励用户采用并联电容器,以达到提
- 业扩报装资料和客户档案在接电后必须妥善保
- 柱上变压器台架距地面高度不应小于多少()
- 对变压器做短路试验的目的是什么?
- 把空载变压器从电网中切除,将引起()
- 无偿服务和有偿服务的划分原则一般以()进
- 什么叫单位产品电耗定额?为什么要对电耗进
- 10MVA以下的干式变压器可装设()
- 简述接户线导线的检修项目和标准?
- 某10kV线路长10km,已知导线电阻5
- 电流型漏电保护器的安装接线要求()
- 用自然调整法提高功率因数,可采取哪些措施
- 两只单相电压互感器V/V接法,测得Uab
- 装有气体继电器的变压器、电抗器,应使其顶
- 变电所进线段过电压保护的作用是什么?
- 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是
- 如何选择配电变压器一次侧熔丝容量?
- 违反电力法律,法规行为所应承担的法律责任
- 中间检查对隐蔽工程施工质量的检查,如:电